Hello,
On n'a pas la solution la plus simple.
On a deux installations, une avec droit de vente à 100% et l'autre sans ce droit. 3 kWc chacune donc
6 kWc en tout.
Techniquement c'est transparent, tout est connecté sur le branchement de la maison, en mono.
L'installation avec vente a produit 3000 kWh l'année dernière (soit l'équivalent de 1000 heures)
L'autre à produit 2600 kWh, parce que n'ayant pas le droit d'injecter vers le réseau quand on est longtemps absent elle ne produit quasi plus, juste la conso de base de la maison.
En face il y a deux VE, tout ce qui est électrique dont l'eau chaude, machines, tondeuse etc, donc tout sauf le chauffage qui est au bois.
L'install avec vente est sur
bdpv(La localisation est volontairement fausse)
En pratique, en 2023 on a vendu 3000 kWh et acheté 1100 kWh, essentiellement en hiver.
Ce qui veut dire qu'on a consommé 3700 kWh sur un an (1100+2600),
arrondi et lissé 10 kWh/jour.
L'hiver on produit entre 40 et 80% de nos besoins sur 2à3 mois, le reste du temps plus de 100%.
On pourrait augmenter la surface de capteurs mais j'estime qu'on a un compromis avec un bilan carbone raisonnable.
Car on a beau avoir une petite batterie de stockage (qui vient de notre Prius lithium) en temps réel conso et production ne sont pas toujours en phase.
Cerise sur le gateau, on peut passer en mode hors réseau, on l'a fait cet hiver, le réseau était hs à cause du vent quelques heures.
Il nous est arrivé l'été de passer en autonome plusieurs semaines de suite, il suffit de savoir enchaîner les consommateurs et non pas les superposer, on ne dispose que de 2,5 kW en sortie de l'onduleur. Mais ça n'apporte en général rien de fondamental, le kWh est évalué à 35 gr de CO2/kWh pour notre solaire et le réseau en 2023 est annoncé par RTE pour la même valeur.
En pratique, quand il y a assez de soleil, on charge d'abord la batterie solaire (le matin par exemple), puis le ballon d'eau chaude (qui a beau être surisolé c'est un peu une passoire) puis ça dépend des priorités. Batterie solaire et ballon c'est automatique, le reste c'est notre décision.
La charge des VE se fait 9-10 mois par an en milieu de journée et l'hiver je privilégie les heures à faible CO2/kWh, par exemple le dimanche est quasi à 100% dans ce cas, souvent le début/milieu d'après midi.
La conséquence est qu'on ne consomme aucun pétrole directement.
A+